主题:[讨论]请问各位DX三湘四线供电系统零线能否直接接地呀?
点击:3797 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
mzl2004by
在中性点接地的供电系统中,零线即是地线,当然可以接在一起啦.如果中性点不接地的供电系统,不能即接零又接地.
05-08-18 22:14
11楼
编辑
引用
管理
songjk
楼上的,你说的不对。
中性点接地的供电系统中,分为TN和TT两种系统,TN系统采用接零保护,TT系统采用接地保护。而TN系统中又分为TN—C、TN—S、TN—C—S三种形式,三种形式中只有TN—C系统(三相四线制)中性线和保护线是合一的,其余两种形式中的中性线和保护线只允许有一处接点(TN—S的接点在变压器的中性点;TN—C—S的接点在用电现场进配电柜前)两线一旦分开后,就再不允许有电气连接。
不知楼主为何要将中性线重复接地,是因为中性线截面太小而过流,还是处于保护的目的?
05-08-20 01:17
12楼
编辑
引用
管理
凤凰城主
不准!!!!!!!!!!!
05-10-09 01:06
13楼
编辑
引用
管理
倚天电子剑
不可以的
05-10-09 03:43
14楼
编辑
引用
管理
song_284
我相信每位大侠说的都有道理,主要看什么情况下该怎么接
05-10-10 12:52
15楼
编辑
引用
管理
jczwfy
引用
电厂专业低压电工
在 2005-8-18 0:06:00 发言
【内容省略】
05-10-10 18:03