主题:[讨论]请问各位DX三湘四线供电系统零线能否直接接地呀?

点击:3797 回复:15

望各位DX多多指教
05-08-14 22:15
当然不能啦,接地的是地线,地线和零线是两个不同的概念嘛
05-08-15 09:05
也不一定吧。三相四线中,零线一般都是既做工作用零线,也做保护用地线的。如果偏重
于保护用地线,应该也能接地吧。
如果安全要求高,可以考虑用三相五线制,工作用零线,保护用地线,零线和地线分两根线走。
不知道我说的对不对
05-08-15 16:22
我又去查了一下资料,如果是TN供电系统中的TN-C的供电制.在漏电保护器的前面零线接电是没有问题的,但如果是TT供电系统,那么零线就不能接电.因为前者采用保护接零,后者是采用保护接地..
05-08-16 13:00
不可以~~三相四线供电想接地的话,```就就地搞一个接地网~
05-08-16 22:27
一个用电系统中.接地保护和接零保护是不允许同时存在的
05-08-17 08:54
有接地网就不能这样做
05-08-17 18:26
不能接,可以在配电室把零地封在一起,在用户终端是不允许接的
05-08-17 20:51
这个问题不是很好说,但也不是什么难问题,关键是个自己熟悉、掌握的问题!
1、一般而言,简单的说,你可以视为零线就是接地线,在要求不严的电网中,无所谓;
2、如果是个电网要求较严的厂来说(一般目前的新电厂要求都较严格),零线是零线,接地线是接地线,绝对不允许相混淆!
05-08-18 00:06
嘿嘿
05-08-18 07:22