登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:又见同样问题,10KV高压电机中性线破损。

点击:1167 回复:16

http://m.gkong.com/bbs/450547.ashx
上一贴说过同样问题,这次是有图有真相。
被击穿后周边有明显碳化烧黑痕迹。
到底是什么原因?
附件 1.jpg
附件 微信图片_20190614135502.jpg
最后修改:2019/6/14 14:07:47
19-06-14 13:56
从击穿处后端剪断,检测电机测相线和中性线绝缘完好无损。
19-06-14 13:57
10KV为中性点不接地系统,那中性线接在电源什么位置?变压器上没这个接线位置的呀,接地线上?
19-06-14 15:04
是电机绕组端引出的中性点,然后接到一个避雷器上,电源端并没有。
19-06-14 15:09
避雷器击穿了吗?
19-06-14 15:11

引用 小笑笑 在 2019/6/14 15:11:31 发言【内容省略】

这个确实不清楚,拆回来的人说没注意,不过避雷器是装在室内转接箱上的,到电机这一端电缆都在地下。
19-06-14 15:21
当线路一相发生绝缘下降或接地情况时,中性点对地电压接近或等于相电压,由于避雷器动作电压大大高于相电压,此时中性线与地等于断路,所以中性线对其它相电压等于线电压,看图片中性线绝缘明显比相线绝缘层差,应该是造成绝缘击穿的原因。
19-06-14 15:22
这种接法有什么好处?认为完全没必要,取消中性线,加强对相线绝缘监测装置就行了。
19-06-14 15:25

引用 小笑笑 在 2019/6/14 15:25:52 发言【内容省略】

设计院那边出的要求,我刚跟车间说,后期如果要中性线就做假的得了,电机内胶带缠起来。
19-06-14 15:28

引用 小笑笑 在 2019/6/14 15:22:44 发言【内容省略】

补充一点,现场及拆回来测量电机端并没有发现绝缘降低的情况,基本都维持在2G欧以上。难道就因为这个中线线皮薄就击穿了?还是因为电机到转接箱这一段电缆有问题?
最后修改:2019/6/14 15:53:26
19-06-14 15:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯