主题:又见同样问题,10KV高压电机中性线破损。

点击:1167 回复:16

如果6楼分析的正确的话,那么电缆至少某一相对地绝缘应该有问题才对!
高压电机都是现场接地保护,你们这样的接线方式没有用过(至少后面不是接在浪涌保护器上的)。
19-06-14 20:07
不过有一点值得注意的是这个电缆是非标定制的,中性线截面积是达不到相线的钱1/2的,譬如3*35+2*10,或者3*50+2*16,如果说单纯因为电缆问题那从原理上讲究竟是咋回事?因为这样的例子实在是不下4例了,我不觉得是雷击使然,但从绝缘方面似乎又讲不通,多次出现中性线损坏但电机绝缘完好的情况,而且中性线不接车间测试一点问题都没有。
最后修改:2019/6/15 8:09:04
19-06-14 20:52
我只能怀疑你的中性线的绝缘强度不够,在外力震动条件下发生物理性损伤从而击穿
19-06-14 21:35
通常是相线与大地之间接避雷器,你这是中性线接到避雷器又是怎么回事呢?
19-06-16 00:29
我们的3.3千伏,2MW发电机(不是电动机)中性点是通过避雷器接地的,有一次系统单相接地,相对地电压升高,造成避雷器击穿过,不知道是否与你这种情况相近。
19-06-16 03:25

引用 wenquan753 在 2019/6/14 20:07:41 发言【内容省略】

相对地绝缘下降不止电缆,所有与该电缆连接的10KV线路只要有绝缘下降都会引起中性线对其它相电压的升高,包括电网架空线。
19-06-17 08:53
电缆应该是没有问题的,,中性点绝缘老化了
19-06-18 12:25