登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]哪位师傅能讲解一下线路压降的问题呀?非常感谢!!
点击:2819 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
bibiyu
[size=3][size=4]目前在一长度为214米的地下封闭管廊内,安装37套36V40W白炽灯,我选用2000VA安全变压器,变压器出线干线为16mm2线。发现只带了20套灯安全变压器有明显噪音,且变压器输出侧电压降为28V。
问题:1.安全变压器容量选择是否有问题?2.线路压降如何产生?3.如何解决?[/size[/size]]
05-08-11 21:35
1楼
编辑
引用
管理
bibiyu
后来,我用一台3000VA的安全变压器替代,噪音明显消除,但末端灯具进线电压仍为22V。
现在不明白是我变压器容量选小了还是线损太大,如上述提高容量仍未消除线路压降问题。
05-08-11 23:47
2楼
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
我现在也遇到了类似的问题,低压室配电房出线端电压有375V,但到了用电的办公楼产生了巨大的压降,只有350V左右。
关注中!
05-08-12 08:18
3楼
编辑
引用
管理
张小林zxl
导线的千米电阻值x导线长度x电流=u线路末端的电压降
05-08-12 10:51
4楼
编辑
引用
管理
jinpin
没办法,加粗线径啊。可考虑用三相的形式供电,以节省导线的投资。
05-08-12 12:16
5楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
简单计算了一下,末端压降约9.366V
还应该考虑变压器本身,2KVA的变压器本身就降了9V,好像有点太差劲了(才75%的负荷)。2KVA变压器满负荷应输出55A电流,二次测绕组至少应使用18平方毫米的线材,看看是否是厂家偷工减料?
解决办法:1:更换更大容量的变压器2:增加导线截面积
不对之处,敬请指教
05-08-12 16:33
6楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
补充一下,若允许进入220V,可以考虑给每个灯分别装上一只50VA的变压器
05-08-12 16:47
7楼
编辑
引用
管理
bibiyu
估计是变压器质量问题,我后来是了一下,才带了25%的负载就开始有噪音了,旁边有一个3KVA的全带上也没噪音。准备拿个2KVA的认可产品在试试。
36V系统的线路压降好像和380V的线路压降计算方法不一样。线路损失好像更大。准便尽量缩短送电距离。
05-08-13 19:45
工控新闻
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
更多新闻资讯