主触头没有问题!谢谢大家了
19-04-29 20:07
好像启停频繁造成
19-04-29 22:08
补偿电容器暴了吧~~~
19-04-30 00:23

引用 10011001 在 2019/4/30 0:23:54 发言【内容省略】

补偿电容没有问题,仔细测量过了。
19-04-30 04:34
时间长了氧化了
19-04-30 10:35

引用 YXBK 在 2019/4/29 7:38:50 发言【内容省略】

解释的很到位,也很全面。。
19-05-01 16:24
补偿柜冲击电流大,设计选型 制造都要找靠谱的厂家。 阻尼线烧毁 如果是个案更换就行了,如果多次出现就要仔细分析原因了!千万不要大意,补偿柜失火我就碰到过!以前也发帖分享过。
19-05-01 21:35
阻尼线烧坏,之前还真没见过。应该是选型有问题,或者是阻尼线有质量问题。
不过,楼主需要注意的是:阻尼线的接触触点,不是长期闭合的,它只是在接触器吸合瞬间,先于主触头吸合,主触头吸合之后,立刻断开的。如果阻尼线的触点始终吸合,再加上主触点吸合不良,就可能致使阻尼线烧毁。
19-05-01 23:22

引用 yanwen0227 在 2019/4/28 19:13:57 发言【内容省略】

过热接触不好导致,建议你不要用线鼻子哦,最好用锡烫镀下为好,还就要根据电容容量合理选择电容器专用交流接触器。
19-05-02 21:51

引用 gc666 在 2019/5/2 21:51:56 发言【内容省略】

电容是8千乏的,接触器是2510的!选型没问题
19-05-03 05:31