主题:电流表烧了,什么原因?
点击:4306 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
jczwfy
以前就是坏的,用个感应式的吧
05-08-22 12:02
11楼
编辑
引用
管理
长风
你的表头.接柱螺丝松了.你接的是两片瓦吧!
05-08-22 12:45
12楼
编辑
引用
管理
twg_9
加热管的问题。楼主觉得呢。
05-08-23 15:07
13楼
编辑
引用
管理
dalaohu
加热管对地短路
05-08-24 19:57
14楼
编辑
引用
管理
WWHANG8848
是电流表的接线接触不良照成的。
但是现在很多的电气仪表用的材料都不是阻燃的,也不知道是电气仪表国标里面没有涉及到阻燃的这个问题,还是偷工减料。
05-08-28 23:15
15楼
编辑
引用
管理
lyjinfan
总结:故障原因1,电流表接触不好 2,负载短路 3,电流表自身故障(旁路电阻开路。。。。)
05-09-03 17:34
16楼
编辑
引用
管理
点考
电流表坏的原因:1.选配不当 2.接法错误 3.二次开路 4.虚接............