主题:三菱和威纶通设置
点击:1435 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
蔚蓝天空pzQa
请问三菱FX1S和威纶通TK6070IH通讯如何设置
19-02-21 15:10
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
触摸屏的手册写的比较清楚了
19-02-21 15:33
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
保证通讯线是对的,屏上设PLC通讯用默认值9600,E ,7,1就行了;
19-02-21 15:37
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-02-21 23:12
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
威纶通手册 做的还是很详细的,通讯就直接去找手册
19-02-22 08:26
5楼
编辑
引用
管理
450987727
谢谢各位的答复 我改成RS232就可以了 之前一直用485没成功
19-02-27 11:50