主题:出口设备的电压适配问题

点击:2766 回复:28

公司向加拿大出口一台设备。客户电压为三相440V/60HZ。
现有的接触器为LS的SC系列,线圈标称适配200-220V 50HZ/220-240V 60HZ。
设备上有两台180W单相220V/50HZ排风机(有启动电容的那种)。
我想求教各位大佬。现有的接触器直接从客户三相电源里抽一根火线(我算的是254V),能长时间工作么?如果客户没有专用零线,另一端直接并地,这样安全么?
设备上的小排风机直接用能行么?如果配变压器,要配多大容量?
最后修改:2019/2/12 14:36:42
19-02-12 14:34
配变压器吧。总共几台设备,算总功率然冗余20%,个人建议表情。我以前公司生产美标设备都是配变压器。
19-02-12 14:57
还有请问下大佬 冗余 这词该怎么去理解含义,通俗点??
19-02-12 14:59
人家没零线你只能配变压器,不然人家一个安全不合格的理由估计你赔钱比10个变压器都多
19-02-12 16:08
这个还是加个控制变压器的好。
19-02-12 16:11
这个如楼上所言,配变压器是最好的选择。
19-02-12 16:52
既然是北美地区,用电器就不要采用欧洲电网制式的电器了吧?这样就要加变压器,多浪费钱呀?没零线应该不会吧?但绝不能把地线当零线用。这是必须的。
19-02-12 16:56

引用 ddt250 在 2019/2/12 14:34:31 发言【内容省略】

直接配个440v变220V1000va的变压器就行了,安全余量足……绝对不可以一根火线一根地线来提供单相电,出了安全事故赔死你……
最后修改:2019/2/12 18:51:26
19-02-12 18:49
电压不同可以配备变压器,但是频率不相符的电机不可以用。除非是50-60HZ通用的电机。
19-02-12 19:09
不要用零线,一定要配个变压器。欧美对安全要求很高,用变压器比用零线安全的多。以前看过的进口设备都是三火一地,根本就不用零。开关电源都是380输入24dc输出。
19-02-12 20:12