主题:安普变频器更换模块后,无法初始化

点击:900 回复:6

一台安普变频器,开关电源坏,模块坏,修好开关电源,拆除坏的模块后,通直流,继电器吸和,面板正常显示设置频率。更换驱动稳压二极管,粗略测量驱动电路,感觉没问题,更换新模块,通电试机,面板显示8888,继电器不吸合,请教什么问题?_??
19-01-07 22:59
是不是有密码?还是应该有什么组合键解码?
最后修改:2019/1/8 3:06:24
19-01-08 03:06
不装模块的时候,正常显示设置频率,装了模块显示8888
19-01-08 14:59
自检不通过吧,汇川自检不通过就是这样
19-01-08 21:47
测量开关电源的各路输出看是否正常?母线电压够不?
19-01-08 22:31
是不是焊接的时候哪里短路了
19-01-09 00:07
短路也出现这种情况吗?原来驱动电路有问题
19-01-09 16:57