主题:四方 C300 上电报警POFF

点击:2747 回复:28

请问论坛大神 这是哪的问题
18-12-21 16:18
请大神指教 上电继电器没有吸和声音 一上电直接报警
最后修改:2018/12/21 17:11:57
18-12-21 16:21
有没有图片那
18-12-21 16:21
3楼
该帖内容不符合相关规定!
18-12-21 16:24
4楼
该帖内容不符合相关规定!
18-12-21 16:32
附件 无标题.jpg
18-12-21 16:34
您给看一下
18-12-21 16:42
附件 65ed7ce48fbc12606af965be1f02174.jpg
18-12-21 16:46
继电器及相关电路
18-12-21 19:07
这个是欠压故障。四方变频器的母线电压检测在变压器输出次级,你找一下耐压最高的电容换掉试试(这是故障点最高的地方)