10楼
编辑
引用
管理
799676754
请检查驱动继电器的三级管是否损坏、三级管基极的驱动信号是否加上、给三级管供电的24V是否正常,这个部位出故障的可能性很大。
18-12-22 09:12
11楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
电压检测电路 继电器控制电路 24V 反馈回路,CPU及复位电路。。。
18-12-22 18:58
12楼
编辑
引用
管理
1531214350
这个机型没修过,380修过电源有一个1uf250v电容失容,你看电源板上有没,有换掉试试。
18-12-22 21:10
13楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
电容没问题 用电桥教了
18-12-24 10:09
14楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
没问题 为什么图纸给的是25v1uf实际是250v1uf?
18-12-24 10:11
15楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
继电器不分没问题
18-12-24 10:11
16楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
继电器检测部分没问题呀
18-12-24 10:12
17楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
在请教一个问题 我今天就动了一下继电器 和1uf电容后上电 机器没报警正常了 会是什么原因
18-12-24 10:15
18楼
编辑
引用
管理
小淘气猫
来一个电路图
最后修改:
2018/12/24 10:20:09
18-12-24 10:19
19楼
编辑
引用
管理
蔚蓝天空pzQa
楼主你好 我也遇到和你一样的问题 四方C320的上电欠压 替换电源板试过了 确定是主板问题 不知道哪个地方