10楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
明纬的现在质量也不如以前了
18-11-28 14:25
11楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
电源质量不好吧,什么品牌的?
18-11-28 14:57
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可能是未与市电隔离或隔离不好,窜到输出端了。
18-11-28 15:03
13楼
编辑
引用
管理
YOUFG
明纬的用过一段时间,感觉波型不干净,后来一直用OMRON的电源
18-11-28 18:41
14楼
编辑
引用
管理
1277087237
因该不是电源的问题,我把开关电源输出端正负24v都拆了,量测下方的24v端子排电压
还是有80多伏的电压,开关电源的接地线都与地线相通
18-11-28 19:40
15楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
麻手就是漏电了,这是故障
18-11-28 21:45
16楼
编辑
引用
管理
329345277
会不会是干扰引起的,这根电缆从哪里来
18-11-29 06:20
17楼
编辑
引用
管理
123321lwq
100%外壳没有接地。
18-11-29 09:03
18楼
编辑
引用
管理
mjinbao
那就将开关电源的供电断开,分级查找高电压的来源,包括有无线头触碰、绝缘不良等情况。
18-11-29 15:33
19楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
设备外壳没有接地,如何证明就是直流电源漏电。
18-11-29 15:43