20楼
编辑
引用
管理
weixiu123
会不会从其它地方窜过来的。
18-11-29 22:06
21楼
编辑
引用
管理
秀空
这个太危险了
18-11-30 07:34
22楼
编辑
引用
管理
laozhou4
应该是开关电源没有接地线。
18-11-30 17:27
23楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
我们部门的实验台也是这样的,24V直流一开,PLC端子对地就90多V,穿绝缘鞋的原因没有触电感觉,最初发现是用电笔接线,发现氖管发亮,电源还是大牌子的,由于没特意去查明原因,不确定是否电源问题,看到你这个帖子,准备有时间看一下。能否找到根源。
最后修改:
2018/11/30 20:44:20
18-11-30 20:43
24楼
编辑
引用
管理
346953791
目前市场上劣质的开关电源不少,我遇到过从库房新领出的电源就是坏的,还是MW的。
18-12-01 10:30
25楼
编辑
引用
管理
zq3076
引用
YOUFG
在 2018/11/28 18:41:59 发言
【内容省略】
西门子的也不错啊!!
18-12-01 12:01
26楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
遇见过的一次,是DC24V接线和AC220V使用同一条多芯电缆,结果DC24V就有90V的电压,将它们分开后就没事了
另外,DC24V电压也是会电到人的!小容量的电源还好点,特别是大容量的就开始电人了
18-12-02 08:14
27楼
编辑
引用
管理
55366318
学习了电源的故障问题
18-12-02 21:59
28楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
检查一下接地和漏电的情况,正品电源不会这样的。
18-12-02 22:04
29楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
感应电