登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:离心机转速问题请教?
点击:1193 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
767449298
原来我们厂是用5.5KW2极电机带5.5KW离心机引风。由于风量和转速不够。现在想改用变频器控制电机转速,要求是让离心机转速达到8000转每分钟。这个设计思路如何实现?
存在疑惑:1.变频器是否要改大一级功率?2.两极电机用多大功率?3.离心机是否要更换?4.或者改变变频器输出频率100Hz以上就能把转速提高?各位老师请指教,谢谢。
18-10-16 20:13
1楼
编辑
引用
管理
565495722
风机能受的了这么高转速
18-10-16 20:19
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
风机功率和转速是立方关系——转速增加一倍功率增加8倍!
还有就是机械强度能否承受如此大的扭矩和离心力???
18-10-16 21:00
3楼
编辑
引用
管理
goldage
风机的负载曲线楼上都讲了,建议还是重新计算选型吧
18-10-16 21:11
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先换风机,功率加大;
18-10-16 21:24
5楼
编辑
引用
管理
zjgxk
2极电机理论3K转,转速提的这么高,先不说机械强度,电机功率跟得上吗,如果跟得上的话,直接改传动好了,算一下速比,换换皮带轮,还省不少
18-10-17 09:25
6楼
编辑
引用
管理
711022027
转速高上去,电流肯定要大,变频器肯定要换,但是电机轴承受不了,还是风机变频一起换吧!
18-10-17 09:38
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
请注意使用变频器并不能让电机功率变大,在50HZ以下恒转矩,就算你可以上升到100HZ,50~100HZ也是恒功率的,也就是说超过50HZ后,频率越大,输出力矩就越小;
对于风机水泵类负载,不建议超过额定频率运行;
所以你的解决方法是先换大功率的风机;
18-10-17 10:06
工控新闻
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
“消失”的日本人形机器人
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
更多新闻资讯