主题:三菱FX2N输入点想用外部DC24电源,怎么接线呢?

点击:3199 回复:8

三菱FX2N输入点想用外部DC24电源,怎么接线呢?PLC的COM点接电源的正还是负?
最后修改:2018/10/9 21:51:31
18-10-09 21:30
接负
18-10-09 21:46
可以接正也可以接负要看是用源极还是漏极输入了。
18-10-10 00:13
呵呵;如果你是国内使用的FX2N,输入是不带电压的,对应的COM公共端与X0 X1这些通时对应输入信号ON,断开时OFF;
如果你使用的欧版的FX2N,对应的公共端S/S,公共端上接0V或+24V都可以;
18-10-10 07:53
谢谢各位!接好了漏型输入,接正
18-10-10 12:25
2N系列COM接正,3U的S/S接正负都可以
18-11-11 20:05
说明书上没有接线说明么?
19-02-03 15:08
附件 微信图片_20190203152841.jpg
19-02-03 15:31
2N内部已经接了电源,为什么还要接外面的电源呢?