登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电缆是否温度过高?

点击:3360 回复:19

冷水机组供电电缆,VV-50*3+25,运行电流约100A,用红外线温度计测量外表温度约60℃,能长期运行吗?要不要换电缆?请高手指教!
05-08-01 15:51
不要换电缆,没问题,一般电器的运行温度最高105度,夏天一般在85度以下问题不大。温度太高会使电器的绝缘老化加速。
05-08-01 15:57
楼上的,人家问的是电缆,不是电器。
我觉得电缆的温度有点偏高。因为100A的运行电流,用25平方的电缆都刚刚够,50平方的电缆,截面积大了一倍载流量是绰绰有余,不应该有这么高的温度。
05-08-01 23:39
应该没有问题!交联电缆的话可以运行到95
05-08-02 16:36
电缆的散热条件不好,所以在100a的电流下(100个电流也不小了 )长期运行温度在60度,凭经验感觉还比较正常,截面取大一点当然有道理,3楼的朋友你有这方面的经验吗?欢迎交流!
05-08-02 17:15
没问题的
05-08-02 21:26
温度还是有点高!
我们高压电缆  电流大概最高600A  但是设置的温度值只有60
05-08-02 21:35
按说温度不应该这么高的,找找有没有其他原因.............
05-08-02 22:42
50平方线没问题。发热是其它原因。比如强阳光晒——————————————————
05-08-03 07:40
谢谢楼上各位!以后还请多多指教.
05-08-03 14:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯