引用 王念东 在 2005-7-28 23:38:00 发言【内容省略】

过去的接触器质量好灭电弧能力好现在的不好了
05-08-13 09:02
看看到电机的电缆线是不是哪坏了.绝缘测量一下.
05-08-13 23:44
现在已买不到质量好的已淘汰的电器配件,所以以前好用,现在不行了。
05-08-14 13:27

表情先查控制电路,后正反转接触器改为机械互锁式
05-08-26 22:38
应该是控制电路上的问题,是正反转同时启动的缘故,查一下四个行程开关和一个变速冲动开关。