主题:接触器主触头粘连?

点击:4872 回复:24

停车用的是反接制动吧?看看电阻值变了没.
05-07-30 19:24
粘连主要是电流过大造成的
可能电机卡或有软短路现象,而你的空气开关容量又选择过大,导致电流过大发热粘连!
还有一个就是接触器质量问题!
05-07-30 21:50
粘连是由于灭弧不好所致,打保险是由于反向转换太快的缘故
05-07-30 22:25
谢谢指点!
不过我们单位常出现这种情况!电流过大,
05-07-30 22:38
还应该检查接触器的连锁问题
05-07-31 11:11
进给电机是3KW的不带什么负荷,只是在需进给时才动,时间应该也是很短的。
1.停止进给不需反接制动
2.电流过大?            我测了电机的三相电流是平衡的,星形连接电流不到2A。
3 .打保险是由于反向转换太快的缘故?           反向是靠操作工操作机械手柄,我想他动作再快也不会比电的反应快吧!
05-07-31 15:24
用进口接触器吧!国产的100A当20A也可以.
05-08-04 16:59
互锁点卡住,主触点是大新货.    哦!不是,这台机器用的就是质量不好的接触器.更换品牌较好的产品.