登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:空气开关写的是什么意思?

点击:3098 回复:5

一个200A的空气开关上有两个可调的转扭。
一个是绿色的,上标6、12。旁边有“Irm”字样
一个是黄色的,上标160、180、200。旁边有“Ir”字样
是不是分别表示短路电流倍数和设定额定电流。
05-07-28 11:30
空气开关的使用说明书上有
05-07-28 14:22
楼上面的朋友不厚道!
要是有说明书的话,楼主就不会在这里问了!
05-07-28 16:54
楼主的表示不明确.
160  180  200估计是调整开关的负载电流,200只是最高负荷电流.
开关不外乎几种常有数据,额定电流,整定电流;整定时间.
05-07-29 12:11

引用 木易 在 2005-7-29 12:11:00 发言【内容省略】

9494,顶ing
05-07-29 14:48
谢谢。160  180  200是调整开关的负载电流
另外的应该是短路电流倍数。
05-08-16 09:04