登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:为什么和变频器通讯只能写入不能读取

点击:5489 回复:10

我用PLC和变频器进行485 modbus通讯时,用RS写了一段由通讯给变频器设置频率 正转反转停止  和读取状态的程序,前面的设置频率和正反转停止功能都可以正常实现,唯独读取状态不能实现,PLC上的485写入信号灯会亮  但接收信号灯不会亮,用的是modbus03H功能码(06H功能码可以实现),论坛里哪位大神可以告诉我可能是什么引起的(同样的读取指令用串口调试助手可以正常读取状态,接收代码都正常)附上RS读出的程序图有错误请更正
附件 1.jpg
附件 2.jpg
最后修改:2017/12/6 11:19:54
17-12-06 11:18
表情没人给我解答吗
17-12-06 15:44
附件 3.jpg
看了一下PLC诊断里是  链接错误  不知道要怎么解决
17-12-06 16:27
写成这样试试
附件 f4924cb1bd2cce6afa2e24e2a5613df10062e20b.jpg
17-12-06 19:23
试过了  还是一样  不能读取状态  接收信号灯也不亮
17-12-07 08:15
03是单个读取的吧,试试多个读取的是05还是?我记不大清了
最后修改:2017/12/7 8:44:56
17-12-07 08:44
03是可以读取多个的  只要设定它起始地址和读取个数就行了,同样的指令用串口调试助手可以正常读取状态,只是用PLC读取时就读不出来,还有你说的05是写单个线圈
17-12-07 09:10
悬赏RMB20  帮我解决这个问题
17-12-07 19:40
三菱PLC控制三菱变频器吗?
17-12-08 08:23
禾川HCA8系列PLC控制禾川E380变频器
17-12-08 09:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯