主题:与GP2500通讯地址问题
点击:782 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
swat2010
各位大神,小弟在输入PLC地址 DB18.DBX0.0的地址,但地址选项中只能选择一个数据块,就是DB1.DBX0.0.
LA_017变量DB18.DBX0.0没有定义?是怎么回事情?
如何能将DB18.DBX0.0输入到地址栏里?
谢谢
最后修改:
2017/9/10 14:55:07
17-09-10 14:48
1楼
编辑
引用
管理
风之力
GP系统设置
模式设置
MPI网络...
数据块配置
把你需要是DB号填进去即可。
17-09-14 21:42
2楼
管理
高雅的雅
该帖内容不符合相关规定!
17-09-15 22:56
3楼
编辑
引用
管理
swat2010
谢谢,问题解决了