登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:关于CKD电气比例阀控制气压稳定的问题

点击:5346 回复:55

引用 gaoyingchun 在 2017/8/4 11:30:10 发言【内容省略】

很多螺杆式空压机的变频器驱动改造,都是冲着节能的目的去的,即在加载时间工频驱动,在卸载的时候,使用低频驱动,以达到节省电能的目的。而加载和卸载的区分,都是通过螺杆泵的电磁阀是否得电与断电,作为区分依据的。
17-08-04 15:27

引用 知道一点 在 2017/8/4 13:00:47 发言【内容省略】

储气罐的作用是保压,稳定气源供气压力,但这并不意味着气源压力就不会有所波动。
通常,空压机的启停控制,都是依据输出侧气源压力的数值作为依据的,并且是开关量式的控制。如果以142kpa作为启动空压机的最低气压检测点,那么从储气罐气压下降至142kpa以后,空压机立即启动,气压并不能立即止跌回升,这要看空压机的供气量和负载的用气量的对比大小的关系。
17-08-04 15:37
要保持罐子内的压力稳定,比例控制阀应装在罐子的进口。前端也应该有一个储气罐。
17-08-04 16:32
不清楚楼主的具体装置和使用环境,单从所提供的图样来说如果只是作为调整储罐的压力达到142KPA,或者说当储罐压力高了就加大CKD开启度小了就就减小开启度,我不知这样理解是否符合楼主原意,如果是这样可以从两方面入手,1,将压力表安装到储罐上,2,加大储罐的容积。
17-08-04 18:46

引用 cfg168 在 2017/8/4 15:37:30 发言【内容省略】

你的意思,楼主是要稳定储气罐的压力?
“气压表检测到气压上升到145Kpa后,电气比例阀开始调压,要把气压稳定在142±2Kpa!”
请教,这个控制要求如何实现?
17-08-04 20:20

引用 知道一点 在 2017/8/4 20:20:18 发言【内容省略】

这跟家用级燃气热水器的电脑控温的原理是一样的,需要使用比例阀门控制器。
17-08-04 22:41
牛 答非所问
还没见哪家热水器只检测进水温度,不检测出水温度的
17-08-04 23:25

引用 知道一点 在 2017/8/4 23:25:07 发言【内容省略】

意思就是说,用PID控制表情
17-08-05 01:32

引用 cfg168 在 2017/8/5 1:32:45 发言【内容省略】

请看医生
17-08-05 06:51
给比例阀恒定模拟量,系统压力就直接往下降了。没法恒定
17-08-05 08:58

上一页 下一页