主题:关于CKD电气比例阀控制气压稳定的问题

点击:5344 回复:55

空压机的启停是开关量控制的,又不是模拟量控制,甭管是螺杆式还是活塞式。当气源压力不能高精度的稳定的时候(气压下降,空压机打气让气压上升的时间,至少需要30秒以上吧),您的比例调节阀是神仙吗?当气源压力不足142kpa的时候,就算全开,也要等待N久的时间,让空压机把压力打上来吧。
17-08-03 04:05
比例阀的气压输出与给定的模拟电压成线性关系
17-08-03 08:01
设计有问题
压力表在前,调节在后,调节谁呀
“气压表检测到气压上升到145Kpa后,电气比例阀开始调压,要把气压稳定在142±2Kpa!”
这个要求看着都好笑。
17-08-03 10:19
我更同意10楼的观点和11楼的观点。第一个,气源要足,第二个,比例阀电压不要总是变化,看看比例阀输出气路里的压力是不是还波动。先把能稳定的条件找到,然后再说实时控制。
17-08-03 11:20

引用 知道一点 在 2017/8/3 10:19:23 发言【内容省略】

見笑了,本人對氣路不大了解。這個氣路是之前的工程師留下來的。我也一直很困惑,謝謝您的解答
17-08-03 22:06
气压表装比例阀后
17-08-03 22:48

引用 三三hAbeGvQx 在 2017/8/3 22:06:36 发言【内容省略】

我觉得针对这个气路来说,气压表现在安装没问题,如何实在找不到原因,可以把压力表挪挪位置,静等结果
17-08-04 11:28

引用 cfg168 在 2017/8/3 4:05:27 发言【内容省略】

在展会上看见变频螺杆空压机,是不是情况就不一样了
17-08-04 11:30
他安装储气罐干嘛用?
17-08-04 13:00

引用 三三hAbeGvQx 在 2017/8/3 22:06:36 发言【内容省略】

这和懂不懂气路应该关心不大,你看恒压供水,谁把压力检测放在水泵进水管路上?
你的目的是要调节阀后的压力稳定。
看一下你这个系统,压力要求达到145Kpa,比例阀开始调压,稳定在142Kpa,这样的控制谁人能做到?神人。
何况,在调节阀后边是用户,他一旦停止用气,什么结果?145?还是142?
如果调节阀后是开放的,没有145的要求,即控制储气罐压力稳定在142应该不是问题,现场允许的话你可以试试,程序中要取消145的有关条件。
你用的空压机应该有个自带的压力罐,其压力应该比145高许多,也就是初次使用要等N时间建立压力,建立后不用考虑它的工作。
17-08-04 13:31