点击:2587 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
857362369
有哪位大侠有相关的资料啊?以前没使用过伺服,按照我的理解就是200PLC里面发送PTO脉冲,Q0.0和Q00.1给台达的伺服驱动器,但是台达伺服驱动有位置指令和高速位置指令,不知道怎么用啊,有么有大神有这方面的资料啊
17-07-18 09:44
1楼
编辑
引用
管理
xlian
200有专门的库;直接调用库程序
17-07-18 17:06
2楼
编辑
引用
管理
857362369
恩恩,用的是PTO向导做的脉冲输出,设置的PTO0输出是Q0.0,假使我需要伺服电机转5圈,是不是只要控制Q0.0的脉冲数量就可以了,伺服驱动上的编码器没有要求是不是可以不用
17-07-18 17:18
3楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
编码器只是回馈给伺服驱动器,确认电机转动的位置,不需要PLC去读取的。
17-07-18 18:15
4楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
西门子和松下有点像,是设置的。设置好就可以了。
17-07-18 19:26
5楼
编辑
引用
管理
857362369
好的谢谢!
我只需要脉冲控制电机转的圈数是不是只需要用到一个PTO的Q0.0就好了,同样也只要一个包络就够了对吗
17-07-18 19:27
6楼
编辑
引用
管理
857362369
我的脉冲是200发出的,伺服电机是台达的,台达可以接收200发出的脉冲吗
17-07-18 19:27
7楼
编辑
引用
管理
tigermu
编码器是反馈信号,只要你对应好伺服电机转一圈需要多少脉冲,那你就可以发脉冲了。
17-07-18 19:28
8楼
编辑
引用
管理
857362369
恩恩!谢谢~
如果我每5秒给伺服驱动器发脉冲,电机是不是会每5秒按脉冲数走啊
17-07-18 19:47
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
下载个map库,看看手册,就明白了。