主题:FX3U-48MT 为什么Y3不亮

点击:605 回复:9

如图  M2  ON后 为什么PLC上的Y3不亮
附件 111.jpg
最后修改:2017/6/19 16:09:01
17-06-19 16:08
是不是重复输出了。
17-06-19 16:16
呵呵;程序只有这一条?
监控状态下查看一下;
17-06-19 16:16

引用 fsjnzhouyan 在 2017/6/19 16:16:24 发言【内容省略】

没有  就只有一条
17-06-19 16:19

引用 ZCMY 在 2017/6/19 16:16:31 发言【内容省略】

是的  程序就只有这一条
监控状态是正常的 PLC上的OUT 不亮
17-06-19 16:20
你PLC运行了吗?
17-06-19 16:30
输出没有接负载吧。
17-06-19 16:38
若程序没有执行(PLC未运行),则指令也不会执行。
M2是强制接通的吗?
最后修改:2017/6/19 17:01:45
17-06-19 16:58
谢谢大家的回答,  是我的问题,  我顺手点了模拟操作   表情
17-06-19 17:11

引用 32zezhou 在 2017/6/19 17:11:45 发言【内容省略】

还是不很熟悉吧!
17-06-19 18:20

工控新闻