登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助.....无功补偿柜的问题?

点击:2201 回复:25

厂里变压器容量是125KVA的,平时大约有75KW左右的电机在一起使用,其它电器和照明很少,不超过5KW在同时使用。
无功补偿柜里有5个回路的补偿电容,每个10Kvar
无功控制仪显示功率因数在0.7-1之间跳动,大多数都是0.8几-0.9几之间跳动,不稳定。
每个月去缴纳电费都有罚款,大约10%的力调电费在里面,功率因数只有0.6几。
观察发现5个补偿电容一起投入的时间较少,一般都是只投了4个。(电容各项电流检查都较平衡,没问题)
在把厂里的所有的负载都关了以后。始终有1个回路电容在投入,屏幕显示容性符号,因数显示负数0.0几
请问各位老师是何种原因?有何解决方法?
17-05-19 23:47
1、检查三相电力补偿电容器,在补偿控制接触器接通的时候,使用钳形电流表进行测量三根导线的电流数值是否相等或者相近。
2、检查无功补偿控制器的工作状态,当没有负载投入的时候,指针必须显示功率因数为1,并且不能有任何的控制补偿接触器进行导通。如果控制器表现异常,直接购买和更换崭新的控制器。
最后修改:2017/5/20 0:06:46
17-05-20 00:06
正常的控制器,其补偿动作是跟随负载电流的变化而进行调整补偿接触器的接通的。如果没有补偿电容进行投入和切除,控制器的功率因数表的数值必须显示为0.9X或者1左右,除非负载电流瞬间出现巨大的波动,否者数值不能做任何的跳动。
你的情况,深度怀疑是控制器异常或者已经损坏,这玩意不是能用一辈子而不坏的,赶紧更换。
17-05-20 00:14
感谢解答。下图就是断开所有负载以后的控制仪屏幕上面的显示。
附件 20170519_194619.jpg
最后修改:2017/5/20 0:37:52
17-05-20 00:37
而且屏幕上面显示有2个回路(1和6),实际只有1个回路在投入。并且柜子只有5个电容。
17-05-20 00:42

引用 feizjf 在 2017/5/20 0:42:31 发言【内容省略】

把两个补偿回路人为进行断开(①和⑥),抽保险管,或者拆接触器线圈的接线都是可以的,再看看数值显示是否正常(0.9~1.0)。
最后修改:2017/5/20 0:48:54
17-05-20 00:47
对于无功补偿的概念我是这么理解的,理解的不一定是对,只是参与讨论。
因为工业用电大部分是感性负载(电动机)),感性负载的电流相位滞后电压产生无功功率,使电源的功率因数降低。而电容对于交流电也是一种负载,其电流的相位超前电压。我们利用电容的这种特性,把电容并联在负载附近,以补偿由于感性负载降低的功率因数。线路中容性负载过多也是会产生无功功率的,当你的电源没用负载的情况下,电容不能投入的。
你这问题涉及到功率因数计量的接线,它好像是要接A与C相的电压和B相的电流。几年前接过,现在都记不清了,可以上网查下。
17-05-20 07:21
这个看品牌是ABB的啊,应该没那么容易坏吧,有没有可能是里面的参数设定的有问题,再者检查下外围的电容,互感器,接线等,看有没有问题。
17-05-20 08:26
   你所说的问题就是智能无功功率不补偿器问题,将智能控制器从新设置下,如果还不行,就要更换无功功率补偿控制器啦,建议你用人民电器生产的JKW5系列智能无功功率补偿控制器,我用了这款效果很好哦....
17-05-20 10:40
我单位也是ABB这补偿器,也出现此问题,补偿器内部电路有故障(换板),二是补偿电容器有坏的,容量降低的,更换后正常了。
17-05-20 11:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯