1、根据楼主“5个补偿电容一起投入的时间较少,一般都是只投了4个”,说明了电容的总容量足够,无须增加。
2、根据楼主“无功控制仪显示功率因数在0.7-1之间跳动,大多数都是0.8几-0.9几之间跳动,不稳定”,本人认为:用于取样的电流互感器可能不匹配,可能有点偏大,致使信号电流偏小,建议楼主查一下,是否在5/150的范围内。
3、根据楼主“所有的负载都关了以后。始终有1个回路电容在投入,屏幕显示容性符号”,说明了10KVar的电容有点大,此时确实需要投入电容,但投入后又偏大。
17-05-20 20:22