登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助.....无功补偿柜的问题?

点击:2201 回复:25

楼主说的这个问题很典型。要解决是可以的。当然也效专业。首先要知道满负荷时需要的最大无功是多大?可以计算出来。然后检查补偿柜有不有问题。以上没问题了,就是调试补偿柜。最后解决问题。如根据你说的情况。按0.6的功率因素。要补偿到1.那每千瓦要补偿的无功是1.33千泛。你的变压器是125KVA。就用125X1.33=166.25千泛的电容,所以你50Kvar的电容是远远不够的。建议你把补偿柜的容量加大。加到180千泛左右。
17-05-20 17:43
柜子打开拍个全照上来看看。
17-05-20 18:33
看电费单是补偿不足,检查一下你的电容性能或采样的位置是否合理
17-05-20 20:14
1、根据楼主“5个补偿电容一起投入的时间较少,一般都是只投了4个”,说明了电容的总容量足够,无须增加。
2、根据楼主“无功控制仪显示功率因数在0.7-1之间跳动,大多数都是0.8几-0.9几之间跳动,不稳定”,本人认为:用于取样的电流互感器可能不匹配,可能有点偏大,致使信号电流偏小,建议楼主查一下,是否在5/150的范围内。
3、根据楼主“所有的负载都关了以后。始终有1个回路电容在投入,屏幕显示容性符号”,说明了10KVar的电容有点大,此时确实需要投入电容,但投入后又偏大。
17-05-20 20:22
更换法试试。或者想办法强制电容投入看功率因数到底多少。感觉是参数设置问题
17-05-20 20:52
看看内部设置参数有么有问题!
17-05-20 22:33
看了各位老师的分析,初步怀疑是控制仪有问题,等过几天再去厂里看看.
17-05-21 00:26
楼主你好:判断补偿柜是不是正常很简单。先看补偿柜上的电流表每投一组电容电流都会增加,不增加就是这一组有问题。电容或接触器,熔断器等都要检查。同时功率因素也会变化。前提是投入电容正常。一般情况下投入电容功率因素会增加或减少。结合电网的总电流看;电容投入,电容柜上的电流会增加,总电流会减少,功率因素会提高。如果是这样就证明你的补偿柜工作正常。反之就是不正常。就要全面检查。
17-05-21 09:05
已有电容器投入,而又电容电流平衡(不知是否与标称容量相符),而功率因数仍较低,不知自然功率因数为多少。
读数有跳动,则看负载变化是否频繁;另外,以前的补偿效果如何。
若电容和补偿控制器等 均未发现问题,或者亦可看看 可否计算或估算有关数值是否与计量值相近。
17-05-22 13:50
就是无功功率补偿控制器问题,换一台控制器就OK啦,建议你换JKW5系列智能无功功率补偿控制器
17-05-23 18:14

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯