登录
首页
无所不谈
回帖
发帖
正文
主题:无24伏故障
点击:811 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
电压有了吗?具体什么原因?就是线松了导致的?
17-03-23 18:56
11楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
像这种局部无电源,我都会检查端子排跟线路,看哪里松了或者线路断了。有一次机器出故障换这换那,发现是端子排松,把我给气死了,现在印象深刻啊!
17-03-23 19:22
12楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
mengx9806
在 2017/3/23 13:39:47 发言
【内容省略】
确实是!松动
17-03-23 19:59
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主为什么想到紧固端子螺丝??
17-03-23 21:26
14楼
编辑
引用
管理
weixiu123
震动太大了吗
17-03-23 21:32
15楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
因为之前我处理过类似故障,测量一个电压信号,到端子排就没有信号了,后来一碰线掉了,才发现端子就没紧固。所以今天就有这方面的教训了。
17-03-23 23:17
16楼
编辑
引用
管理
26049770
细节真的很重要
17-03-24 08:01
17楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看来类似故障还是不少啊
上周我也遇到过一次,不过是接触器的线圈供电线,端子上压着两条线(一条进线一条跳线)。
我第一次检查两条线一起拉没问题。在那被忽弄了一个小时。最后发现跳线是压着的,进线接触不好。
导致星三角转换时时好时坏!
17-03-24 08:42
18楼
编辑
引用
管理
秀空
新设置元件故障比较少吧。
最后修改:
2017/3/24 12:21:55
17-03-24 12:20
19楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
你这种问题更不好查, 我曾经遇到过把线缆绝缘皮压上的故障,怎么拽都没问题,松开接线一看,没压到铜丝上,压到绝缘皮子上了。