新来一台报警监视仪,同事告诉我可能是坏的,他测量通道没有24伏电压。我到后测量1---5通道确实没有电压,一共16个通道,发现通道未打开,未设置参数,打开通道,设置参数仍然没有,测量9 11 15通道,有24伏电压 ,其余没有。
冷静一会,告诉同事,把所有端子紧固一下。
问题解决了
最后修改:
2017/3/23 13:19:54
17-03-23 13:19
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
楼主是想说明因为端子短接片松动导致24V不正常吗
17-03-23 13:39
2楼
编辑
引用
管理
752325194
哪一家的报警器 竟然不知道。。。
17-03-23 14:46
3楼
编辑
引用
管理
465010287
大神就是大神这么厉害而且积分还很高呀
17-03-23 15:09
4楼
编辑
引用
管理
航天电子918
又跟大师学了一招,谢谢您。
17-03-23 15:22
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
随着线号找一下找不到吗,紧固所有的端子,也是没办法的办法了
17-03-23 16:07
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
新设备 运输出问题了啊
17-03-23 16:21
7楼
编辑
引用
管理
zhuanghl0320
华瑞的报警控制器也有这种低级故障
17-03-23 16:25
8楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个应该在运输过程中震动厉害造成的吧,设备应该都测试过的。
17-03-23 17:03
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
噢 局部无24V