主题:电源线频繁烧坏的困惑
点击:2650 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
Mr_刘
烧黑了那就是温度过高了,改用耐高温线就可以了。
17-03-20 12:06
11楼
编辑
引用
管理
企鹅
过热啊!线是够的
17-03-20 12:11
12楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
今天测量了下,端子附件的温度在270度左右,已经决定更换云母高温线。
17-03-20 18:47
13楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
这位兄台你好,请问如何鉴定是不是铜包铝的线?
17-03-20 19:04
14楼
编辑
引用
管理
799676754
用小刀刮一刮,内部出现银色,就是铜包铝的,现在市场上这种线或这种线生产的产品较多。
17-03-20 22:51
15楼
编辑
引用
管理
799676754
如果此处电缆是固定敷设的话,我建议不仅仅将其更换为耐温电缆,最好改为单芯铜电缆,这样不易氧化。
17-03-21 12:48
16楼
编辑
引用
管理
2232923848
线质量不好.
17-03-21 13:01
17楼
编辑
引用
管理
yyybrb
接线工艺改进加材料换型
17-03-21 22:26
18楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
请问市场上有么有单芯的耐高温铜线?
17-03-22 19:19
19楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
请问用镀镍铜芯,还是单纯铜芯线的。那个更好点
17-03-24 12:08