主题:电源线频繁烧坏的困惑
点击:2650 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
大家帮忙选一个
17-03-24 12:10
21楼
编辑
引用
管理
zytzyt123
鉴定是不是铜包铝线的方法很简单 看线的截面就知道了 或者用刀片把线的表面刮掉一些一看就知道了
17-03-24 13:16
22楼
编辑
引用
管理
wenquan753
1 国标4平方的线
2 不要绞在一起
3 接线端子压牢固
17-03-24 13:29
23楼
编辑
引用
管理
740508wyn
这个问题不是更换线就能解决的,要看场实际情况。
17-03-24 13:33
24楼
编辑
引用
管理
740508wyn
我们公司就生产高温导,但如果单从导线想把问题解决,可能困难。
17-03-24 13:39
25楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是高温线吗
17-03-24 16:19
26楼
编辑
引用
管理
1522615606
三相好像不平衡,再加上散热不好吧。
17-03-24 16:55
27楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
zhangchpin
在 2017/3/18 19:05:29 发言
【内容省略】
是不是和电流不平衡有关
17-03-25 06:35
28楼
编辑
引用
管理
xlian
接触电阻大、比如线没压紧;载流量过大等原因
17-03-25 08:06
29楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我也认为是接触电阻大!端子处理还要想办法加强一下
17-03-25 08:38