主题:三菱变频器FR-E740-2.2K-CHT 报故障E.6 请各位老师给于技术支持
点击:1282 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台三菱变频器FR-E740-2.2K-CHT 运行中报故障E.6 停止输出 把变频器恢复出厂值利用面板打到寸行测试正常 等一会操作面板交替闪烁 最后停在E.6 故障 不知从何下手 请各位老师给于技术支持 先谢谢.
17-03-12 10:28
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPU错误;
17-03-12 11:39
2楼
编辑
引用
管理
平安幸福panl
看说明书上是CPU错误,但实际维修中碰到的还是电源驱动板坏的多
17-03-16 18:50
3楼
编辑
引用
管理
919355607
CPU电路问题
17-03-17 08:17
4楼
编辑
引用
管理
gbeijiguang
2楼说的是,有cpu就换一个试试,没有就不要修了,这款机子太耗时间了,前年客户拿来12个,修好4个,还返修一个。
17-03-17 09:03
5楼
编辑
引用
管理
ruipusz
楼主重点查一下CPU到驱动的脉冲开启信号