新时达变频AS350-  15KW起动报108(制动电阻短路),电阻是好的。那位师傅帮助分析下有什么其他原因?
17-03-08 05:28
制动单元坏了
17-03-08 07:45
   查制动部分光耦、供电及外围元件;还有IGBT。
17-03-08 08:17
看看制动模块坏了没有。
17-03-08 08:59
有制动状态检测电路,接在P和PB之间,检测这部分电路的好坏,可能为误报警。
17-03-08 09:55
找新时达售后,技术服务会更专业!
17-03-08 17:35
我同事专修新时达调试什么都OK,电话15813802866谢工。