主题:台达cP2000请帮忙分析一下

点击:1943 回复:12

修了一个台达的Cp2000型37KW原因是U相上桥驱动坏了,换了驱动后试机正常,电流三相基本平衡,在停车情况下用指针表测三相输出对母线的正负两极直流电压,Uv两相都没有,W相对正有12v,对负也是12v,好像它正负电压的地了呢?师傅些帮忙分析一下谢谢
17-03-05 19:33
没看明白。不是试机已经正常了吗?是不是这个是电压检测电路?
17-03-05 19:54
试机三相电流基本平衡,就是在停机的情况下量的,只有w相有这种现象,在运行情况三相电压也是平衡的
17-03-05 20:04
你看一下U V W 外围电路是不是一样的,是不是有两相用来做电压检测了。
17-03-05 20:10
看的不是很理解!
17-03-05 20:32
双面电路底下一层看不到,想看下面的电路拆得多一体模块的没拆下看
17-03-05 21:28

引用 我女 在 2017/3/5 21:28:50 发言【内容省略】

直接测阻值也是可以的。。
17-03-06 11:18
是是停机时用直流制动了。
17-03-06 12:28
停机直流制动,它对主直流正极有电压,然后对换表笔黑的接在主负极上红的接W相也有电压呢,但电压不高10多V
17-03-06 14:16
来学习一下
最后修改:2017/3/6 15:00:19
17-03-06 14:59