登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:如何安全,准确,快速测量变频器6路逆变脉冲信号是对的?

点击:5919 回复:10

附件 逆变.jpg
17-03-04 15:05
题目涉及2个问题:1、如何测量;2、如何认定。
都是技术含量极高而且是核心问题啊!
楼主,没有捷径可走,学习、经历、实践吧。
17-03-04 16:28
做维修看有波形基本就可以了,研发才关心死区时间上升下降时间,电压幅度。
17-03-04 16:30
恩,是的,也想看看大家怎么测量判定的。
17-03-04 21:09
怎么测量看波形呀?请教一下
17-03-04 21:10
示波器接igbt的ge脚,注意示波器用隔离变压器,示波器的通道要隔离,不然不要带模块测试
17-03-04 22:23
谢谢哥们,如何准确切断供电的535V,加上直流24V.进行测试。
17-03-05 11:52
甩开模块,送入运行信号,直接测量EU\GU端子的脉冲电压和电流(仅靠波形是不够的)。可以确定六路信号的质量。
17-03-05 15:57
咸老师甩开模块的意思没明白,这里需不需要将P+,N之间的535V换成直流24V进行测量,有的变频器不好切断逆变的直流供电怎么办?
17-03-05 19:24

引用 2601031206 在 2017/3/5 19:24:31 发言【内容省略】

就是把铜铂用刀割开,我刚开始学的时候就割过,后来对电路熟了就没割过了,因为懒
17-03-05 22:52