主题:WPLSoft 的 PWM 指令控制不住 ITV0050电气比例阀的压力输出

点击:1279 回复:8

使用WPLSoft软件控制ITV0050-2BL电气比例阀的压力输出,接线如下:
附件 1488327062(1.jpg
C2与Y2位置互换后电气比例阀不工作
通过PWM指令的脉冲输出宽度D4055变化实现目标压力。梯形图如下:
附件 1488327192(1.jpg
实际操作中控制不住,不管D4055赋什么值,要么全部打开两侧压力相等,要么全部关闭,输出侧压力为0,请教老法师,我的错误在什么地方?
最后修改:2017/3/1 9:01:43
17-03-01 08:58
Y2的输出情况如何,接线是否符合手册的说明。
17-03-03 15:50
比例阀是PWM调制还是电压信号或电流信号
17-03-03 17:13
C2与Y2位置互换后肯定不工作了;PLC输出的是晶体管有可能是三极管也有可能是场效应管这下明白了
17-03-03 17:17
台达的PLC是什么型号?以前又是怎么接线的?为什么要互换C2与Y2?有示波器吗?监视Y2的脉冲输出是否正常?
17-03-03 17:22
PLC型号先搞明白了再说;
17-03-03 19:09

引用 xlian 在 2017/3/3 17:13:39 发言【内容省略】

赞同 先看下你的阀门接受的是什么信号
17-03-03 19:24
比例阀是不是模拟量的居多啊
17-03-04 09:10
模拟量也有电压信号 电流信号等区分的;
17-03-04 14:11

工控新闻