主题:请教DVP-06XA-H3模块的接线问题

点击:4527 回复:10

用DVP-06XA-H3 模拟量采集扩展模块采集 4-20mA 的模拟信号,依照接线说明书直接接上采集不到信号,而且模块报错指示灯不停闪烁,我的接法如下图:
附件 捕获2017011102.jpg
请教大侠帮忙指点。谢谢!
17-01-11 13:58
呵呵;程序的原因吧;
接线是对的;
17-01-11 14:07
应该程序没有做好。。查看一下指令读取数据是多少
17-01-11 18:43
模块报错是哪个指示灯?
17-01-11 20:06
传感器GND接I4+
17-01-12 04:17
接线没问题
17-01-12 09:16
通道对应的设置要通过FROM/TO指令写入的;如果你没写程序,那么报警是正常的;
17-01-12 11:06
还没用过台达的PLC,但很少看V+、I+要并起来接的。
17-01-12 13:55

引用 y258464168 在 2017/1/12 13:55:55 发言【内容省略】

呵呵;电流输入时很多品牌都是要这样用的;
17-01-12 14:02

引用 ZCMY 在 2017/1/12 14:02:03 发言【内容省略】

版主见多识广,我很少用模拟量模块,孤陋了。
最后修改:2017/1/12 14:05:01
17-01-12 14:04