主题:请教关于三菱Q系列的两个问题!
点击:547 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
山人自有妙计
问题一:请问能否在不知道下载密码的情况下,清空三菱Q03UDE的内存?
问题二:本人使用三菱Q系列做矩阵输入,指令如下:MTR X0 Y0 M0 K2,请问16个中间状态点,是不是M0至M7,M10至M17?如果是,那中间岂不是空了一些状态点?例如M8,M9。
因为我手头没PLC,没法测试,所以请教各位朋友,谢谢!
最后修改:
2017/1/4 17:51:30
17-01-02 14:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
MTR是以8位处理的,那么获取的就是M0~M7 M10~M17;
17-01-02 15:37
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以将CPU格式化或是清除内存。
17-01-02 17:47
3楼
编辑
引用
管理
山人自有妙计
谢谢指导,经多方查证,Q系列MTR指令是16位为一组,中间点连续排列,即为M0~M15 M16~M31,FX系列才是8位一组。
最后修改:
2017/1/4 17:50:39
17-01-04 17:49
4楼
编辑
引用
管理
gzlsj
可以清除内存
17-01-11 14:50
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个简单呀:在程序只写这个指令然后仿真运行,在软元件列表一查就出来了!
17-01-11 22:00
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不过MTR指令扫描出来的结果都是连续的!不会出现什么M0-M7、M10-M17之类,FX系列也是连续的:
M0-M7;M8-M15......
17-01-11 22:08
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三菱FX系列也是连续的:
17-01-11 22:11
工控新闻