主题:这个U0/G3与这个表是什么对应关系?看了很多资料还是不明白。
点击:5297 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hnhyczj
这个U0/G3与这个表是什么对应关系?看了很多资料还是不明白。
16-12-27 16:17
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
U表示模块的起始地址高位,U0表示模块地址是00开始的,U1就表示模块地址是10开始的。
G表示缓冲区号,G3表示这个模块的3号缓冲区。
16-12-27 17:22
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
刚又翻到你后面帖子,我以上说法是针对大型,如Q系列等
如果是FX3U 那U0表示第一个特殊模块,3还是表示缓冲区号。
16-12-27 17:25
3楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
hnhyczj
在 2016/12/27 16:17:48 发言
【内容省略】
楼主你这是什么模块的资料啊
16-12-28 16:49
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
hnhyczj
在 2016/12/27 16:17:48 发言
【内容省略】
自己用ExecL对照手册看是多么的简单易懂。
Good Luck~
16-12-28 21:02
5楼
编辑
引用
管理
xlian
U后面的数字表示模块号[0..7]/G后面的数字表示缓冲区编号
16-12-29 15:30