主题:【话题】交流接触器和电机保护断路器先接哪一个(20161209)
点击:8637 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
bingliang68
各位老师,请教一个问题,交流接触器和电机热保护断路器配合使用的时候,三相电先进交流接触器还是先进电机热保护断路器,也就是哪一个靠近电机端,原因是什么。有没有这方面的设计标准。
在这先谢谢各位老师了
最后修改:
2016/12/12 8:48:46
16-12-07 16:36
1楼
编辑
引用
管理
yushanlong
先进交流接触器
16-12-07 16:45
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
组合产品也是热继电器插接在接触器下端。我想靠发热元件工作的元器件应该离监测点近比较好。
16-12-07 17:05
3楼
编辑
引用
管理
xlian
如果是马达开关(带热保护的空开)就要在接触器前、如果只是热保护的话一般在接触器后
16-12-07 17:12
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
串联在回路中前后效果是一样的,
16-12-07 17:26
5楼
编辑
引用
管理
回眸PNmhWazj
先接接触器,接触器出来的线再接电机保护器或者热继电器
最后修改:
2016/12/7 17:33:34
16-12-07 17:32
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
先接触器再热继电器,再电机
16-12-07 17:36
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
想来,若在接触器后,接触器断开能够断开其电源,如果接触器前还有断路器或短路保护的话。
16-12-07 20:25
8楼
编辑
引用
管理
cl_long
我们 公司有一台外国设备,安装方式和楼上几位正好相反。先接的是电机保护器,再接的是接触器
16-12-07 20:44
9楼
编辑
引用
管理
fireray
一般习惯把电机保护断路器放在接触器前,因为断路器一般是放在接触器前的。
16-12-07 20:47