主题:上位机参数不变伺服电机更换了,以前是安川2代17位分辨率。现在是7代24位分辨率求电子齿轮比如何设置
点击:14167 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
上位机不能更改,那就驱动器里电子齿轮比调节下一样可以实现的;
16-11-14 11:24
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
伺服电机本身编码器你不要管他了,你就是设定伺服驱动器的每转一周脉冲数跟以前一致得了
16-11-14 11:56
12楼
编辑
引用
管理
xlian
完全同意楼上的;只改一个参数就行;大概是05/06/07这几个参数;分子直接设为0(设为0时对应编码器分辨率),分母直接设为电机一转脉冲数就行