登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:台达plc与串口调试助手通讯不了
点击:4267 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
617671501
null
我用串口助手调试plc看是否有数据返回,在plc里设置了通讯协议,然后进串口助手里进行数据发送,结果没有反应。大神有懂的吗指点一二!
16-11-07 09:49
1楼
编辑
引用
管理
617671501
null
16-11-07 09:50
2楼
编辑
引用
管理
617671501
16-11-07 09:52
3楼
编辑
引用
管理
qinhya
先用PLC接收数据看看!
16-11-07 10:55
4楼
编辑
引用
管理
528工控科技
信息长度不足。
16-11-07 12:19
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
617671501
在 2016/11/7 9:49:49 发言
【内容省略】
串口调试助手发送区的数据格式不对的!
16-11-07 18:28
6楼
编辑
引用
管理
asd3971
发送数据错误。
发一个标准通信吗:3A 30 31 30 31 30 30 30 32 30 30 30 31 46 42 0D 0A
3a起始符号,30 31通信地址一号站。30 31读线圈指令(位),30 30 30 32 起始地址2,你那个是1024好像多数plc这个不支持这个数值,然后应该是30 30 30 31读取寄存器个数1,后面是效验码。
16-11-07 22:10
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
电脑串口设置了吗?
16-11-07 22:23
8楼
编辑
引用
管理
chxkdy001
学习一下,有详细说明的吗》
18-01-04 09:21
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你用的是什么协议?
18-01-04 16:13