登录
首页 变频器论坛 英威腾变频器
回帖 发帖
正文

主题:求教英威腾chf100风扇问题

点击:2345 回复:19

之前没有主板买了一块新主板,没有三相动力电,给变频器供自己逆变的AC380,插上风扇,变频器没启动一切显示正常,一按启动面板指示灯全亮显示8888,拔掉风扇,变频器正常启动,输出电压平衡,3个风扇端子有23V电压,请问这是哪里的原因?
16-11-07 09:49
风扇坏了
16-11-07 14:12
逆变器带载不行吧
16-11-07 14:53
你把风扇用个开关电源试一下看看转不,要是不转就是风扇把变频器的电源拉下来了
16-11-08 09:06
要么是变频器辅助工作电源负载能力不足,要么是变频器风扇短路
16-11-08 14:03

引用 xuzhaokun 在 2016/11/8 9:06:42 发言【内容省略】

风扇好的。已经用单独的开关电源测试过了,跟你一样怀疑带不起负载,但是又不知道从哪里入手
16-11-09 09:41

引用 云外 在 2016/11/7 14:53:42 发言【内容省略】

是逆变模块吗?
16-11-09 09:41

引用 453414193 在 2016/11/7 14:12:30 发言【内容省略】

风扇好的。已经用单独的开关电源测试过了
16-11-09 09:42

引用 高雅的雅 在 2016/11/8 14:03:32 发言【内容省略】

风扇好的。已经用单独的开关电源测试过了,跟你一样怀疑带不起负载,但是又不知道从哪里入手
16-11-09 09:42
估计辅助电源的电容器电解液干涸容量变小,更换电容试一下!如果是那种模块化固化电源,可以外加一个电源给风扇供电(一般OV公用即可)
16-11-09 10:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯