登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:想用200 SMART做一个恒温控制系统,现在在加热元件遇到了难题!!

点击:3420 回复:30

测温本来打算用pt100的那种温度传感器。。。
16-11-07 13:22
现在大概流程是这样:
上电-启动-初始化数据-设定目标温度-温度采集(PT100)-温度对比,PLC的PID控温-升温(电热管)或降温(还不知用什么)-将控温动作完成后的温度再次采集-对比-继续控温或者结束流程
16-11-07 13:36

引用 高雅的雅 在 2016/11/6 22:26:13 发言【内容省略】

很专用
16-11-07 14:27
我用西门子200cn做过温度PID控制实验,检测元件用PT100,加温度变送器,转换成4-20MA信号,通过模拟量模块输入PLC,输出一定要晶体管输出的模块,因为是脉宽调制控制,继电器输出不能用。输出控制固态继电器,固态继电器控制加热器,我做实验时用了一把电烙铁作为加热器,PT100直接绑在电烙铁上。
16-11-07 15:33
AD模块,DA模块,温度传感器,加热丝,200的话直接可以直接用向导写,然后调用就行;300的话首先对AD模块中的值进行标定,然后计算出PV_IN。选择合适的循环时间(OB30--OB35)组织块,在组织块中调用库文件中的fb41,使用DB1数据块进行数据调整,将FB35的输出值即LMN的数据进行取消标定(FC106)输出到DA,完成,如果有问题还往大家多多指教。。。。
16-11-08 11:27
PT100不会烧熔么。。。。控温对象是什么??
16-11-08 15:54
现在想问问大家,如果有了PT100,而水箱位置离PLC不远,还要不要弄多一个温度变送器。
16-11-08 16:26

引用 okdevil 在 2016/11/8 15:54:25 发言【内容省略】

哈哈,温度控制多少是由你自己定的,控制对象是电烙铁,都是加热控制,原理一样的,主要是材料易得,PLC连接触摸屏,设置参数,记录温度曲线,查看控制效果。
最后修改:2016/11/8 18:42:36
16-11-08 18:37

引用 okdevil 在 2016/11/8 16:26:09 发言【内容省略】

温度变送器的功能是把PT100的信号转变成4-20MA的标准信号,主要是让PLC的模拟量模块接收,和距离没有关系。如果是温度采集模块支持PT100的,则不需要变送器。
16-11-08 18:42
不是距离问题,是信号。
PT100你可以理解为一个可变电阻,0度温度时100欧,100度温度时130几欧,另外,不要让其大电流流过,不然会自身发热,影响精度。通常的要求是小于1mA。
对于这么一个100欧多一点的可变电阻,你要把其阻值变送到PLC中,你怎变?
16-11-08 21:29

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯