楼主
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
今天客户打电话,说110KW软启动器,启动时先反转然后才正转。我估计,根据维修变频器的经验,启动器可能输出缺相。我先询问厂家软启动器是不是有问题,厂家说是负载问题,我带着疑问给气站【用户】打电话,客户说就是软启动器的事,已经换下 来了,换上另一台启动器正常。送修检查,V相击穿,符合缺相故障,但不是电源缺相,而是指中相没有整流作用,像是缺一相似的。
16-10-26 18:59
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
谢谢介绍!
V相击穿,是不是说V相直通了(但有较高电阻)。
16-10-26 21:09
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
厉害,判断故障的方向很准确。
16-10-26 21:11
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
无阻值
16-10-27 06:28
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
击穿断路了,变成缺相。
16-10-27 07:00
5楼
编辑
引用
管理
2232923848
谢谢经验.
16-10-27 08:41
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个:维修多了,自然判断较准确,经验来源于实践
16-10-27 22:53
7楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
短路