主题:cpu停止原因
点击:1508 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
sun宝哥
CPU在STOP位置亮黄灯,硬件组态和故障诊断如图片,跪求大神们什么原因,设备已运行2年
16-10-06 19:54
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
估计哪个站掉了吧
16-10-07 08:21
2楼
编辑
引用
管理
sun宝哥
一直都有个远程站掉了,但只报外部故障没有停机,那站已经不用了,以前能正常运行
16-10-07 08:27
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
掉站会出现STOP?,掉模块也会出现STOP?
16-10-07 11:42
4楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
组态实例啊。学习。
16-10-07 13:34
5楼
编辑
引用
管理
fireray
换换硬件或是查查通讯线
16-10-07 16:05
6楼
编辑
引用
管理
暗夜星空
首先查找双字地址80程序哪里调用,地址功能,可能是程序调用此地址,但实际没有用到
16-10-07 16:25
7楼
编辑
引用
管理
sun宝哥
引用
fireray
在 2016/10/7 16:05:12 发言
【内容省略】
那么多硬件换哪个,通讯也不会停机啊
16-10-07 18:45
8楼
编辑
引用
管理
sun宝哥
引用
暗夜星空
在 2016/10/7 16:25:37 发言
【内容省略】
没懂能在说详细点吗,谢谢
16-10-07 18:46
9楼
编辑
引用
管理
暗夜星空
你找一下80地址看看他是干嘛的
16-10-07 21:09