登录
首页 变频器论坛 台达变频器
回帖 发帖
正文

主题:S7-300PLC开关量控制台达变频器

点击:3008 回复:21

用S7-300PLC开关量控制台达变频器VFD-B系列。最左边的红线是Fwd,中间的线是PLC DO模块的M,最右边的红线是24V供电。如果这样接线没有错那就是我设置的参数有问题了,请高手指点。之前设置的参数是02-05-02
附件 1.jpg
附件 IMG_20161001_164212【1】.jpg
附件 IMG_20161001_165124【1】.jpg
附件 IMG_20161001_165759【1】.jpg
16-10-01 16:59
1 你这样接线应该是两线制接法 02-05-00,02-01-01
2 你测了没有呀+24v和DCM有没有24V供电
3 如果有24V,+24V接的是DO模块的L+,DCM接的是模块的M端子,FWD接的是模块的输出点,
16-10-01 17:37
就是个端子控制。
16-10-01 19:03
先先搞清你我输入信号用的是NPN还是pnp,,二个对应不同的输入公共端;
另外按你的接线,你的控制方式是二线制的;
先把自己的思路理清了再操作;
16-10-02 08:44
测了DCM和FWD之间的电压是24V,模式设置成两线制也是不行。至于PNP 和 NPN,变频器有一个SINK模式和SOURCE模式,调换之后也是不行。
16-10-02 10:15
都用300了,为什么还是段子控制呀?走通讯不是更好吗?端子通讯用200就行了吧?
16-10-02 18:12
因为我是刚学习PLC,想一点一点的学。这么一个简单的开关量都玩不转,真是打击太大了
16-10-02 19:03
你都没有个自锁  这样可以吗/.
16-10-02 19:48
这个不是问题。
16-10-02 20:11

引用 kdrjl 在 2016/10/2 18:12:02 发言【内容省略】

200也可以通讯的呀。
只是个人觉得台达的通信口不方便接线,因为是RJ45口的,其次,走通讯容易干扰,没有端子控制牢靠些吧
16-10-03 07:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯