主题:S7-300PLC开关量控制台达变频器

点击:3009 回复:21

哦,这样呀,端子控制,最主要的是接口的电路匹配,也就是说,过去书本上讲的,阻抗匹配。要想玩转端子控制,端子的两端电路要知道。
比如,你的问题,300的端子输出电路是什么样子的?台达的输入端子电路是什么样子的?这个,它们的说明书都有交代,你把他两连接在一起,用电路分析原理,看看是否能适配,只要原理分析适配了,就没问题。或者,通过监控台达对端子口的信号监控参数,也能看到外部的信号是否进到了台达的装置内部。
16-10-03 09:15
我觉得端子通讯接线太多了,接线多也意味着故障隐患多。数据通讯,可以访问参数很多,所以扩展的功能空间很大。而且线少。相对结构就简单了。台达的通讯现在也挺丰富的,不知道net的通讯现在是否也有了。
16-10-03 09:20
另外,西门子的PLC默认的接口输出形式都是PNP的,所以台达的端子输入形式也应该设置为PNP形式
16-10-03 09:22
变频器的控制端接线口明明有plc输出的24v电压,不知道怎么就不会转,是不是变频器坏了
16-10-03 12:51
可能是变频器的参数设置不正确。
16-10-03 15:15
嗯嗯,恢复出厂设置了一下。又重新设置了参数。之前设置参数不正确。谢谢大家给的建议
16-10-03 22:12
初次使用,建议使用说明书先好好的看下;
磨刀不误砍柴功;
16-10-04 09:17
嗯嗯,要好好看说明书的。谢谢您。
16-10-04 11:02
基本的端子控制先研究明白了
通讯控制不是那么简单的
16-10-04 13:02
很简单的,准备一个DC24V线圈的继电器,然后FWD接继电器常开点上端,下端再接到+24V,DCM接24V-,继电器线圈就由你的PLC输出点(就是你的Q4.0)控制。。。。。。你的变频器得设置由外部端子控制。
19-03-15 10:55