主题:维纶屏与台达plc485的设置问题
点击:2703 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
今天遇到这样一个情况:用维纶屏通讯台达plc,修改了plccom2的通讯设置(改为了H87,rtu模式),但是维纶通上系统参数中的plc类型选项中,我选择台达DELTA DVP,二者不能通讯起来(下面的com口我也跟着做了改变,设置成和plc一样)。经领导帮助后,将plc类型选择改为modbus rtu模式后就可以了。。。。请问这是什么原因啊,难道台达的选项只支持默认设置吗?
16-09-29 13:02
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
应该是。
选择默认连接的台达DVP,就是ASCII模式;需要RTU模式,就选用连接标准的MODBUS RTU
16-09-29 14:21
2楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
引用
qjj740210
在 2016/9/29 14:21:38 发言
【内容省略】
恩,应该是的,今天又试了一下,ascii模式下修改通讯格式是支持的。。。但似乎也有范围。。
最后修改:
2016/9/30 8:38:53
16-09-29 15:25
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵,连PLc上编程口时直接选台达PLc!
16-09-29 21:43